К сожалению-да, я таки пишу очевидные вещи....)))) В первом своем ответе на Вашу проблему я привел абсолютно все возможные причины, которые приводят к капанию из предохранительного клапана....))) Самую очевидную вещь-то что предохранительный клапан предназначен именно для того, что бы сбрасывать избыточное давление и из него должно капать при превышении давления я указывать не стал ввиду ее очевидности....)))) То есть-капание из предохранительного клапана-это в общем то нормальная вещь...))))) Предохраняет от разрыва собственно бойлера(в интернете куча забавного видео от умельцев, выкинувших предохранительный клапан за "ненадобностью")....)))
Исходя из усредненных показателей: бойлер рассчитан на рабочее давление на входе 4-5 АТМ(максимум)....Предохранительные клапаны бывают с порогом срабатывания от 7 до 9 АТМ....Каждый производитель закладывает свои пределы прочности...(но не всегда их указывает в инструкции).... Предохранительные клапаны должны иметь на корпусе маркировку с указанием предельного давления......))))) При отсутствии маркировки определяем по цвету флажка(такая штучка, которая открывает слив на самом клапане)....Цвета бывают: черный; синий; красный...(по возрастанию порогового давления)....(В случае с китайским производителем, маркировка и цветовая дифференциация(штанов)флажков может быть нанесена не корректно.....)))))).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: желательно замерить имеющееся давление в магистрали(манометр-тройник) в общем не очень сложно....
При давлении выше 5-6 АТМ можно сделать следующие манипуляции:
1. найти предохранительный клапан с самой большой запирающей способностью(7-8-9 АТМ), не ставить термостат на высокую температуру(держать в средней зоне термометра) и иметь в виду, что бойлер работает в напряженном(по давлению) режиме.
2. поставить понижающий клапан на входе в бойлер(первым от подающей трубы), отрегулировав его по месту на 4 АТМ.(штука довольно недорогая, механическая и несложная в управлении)...
3. поставить перед входом в бойлер расширительный мембранный бак(будет забирать на себя избыточное давление)...Ну, это уже излишнее усложнение....на мой взгляд...))))
Вообще то, слишком высокое давление в водопроводе не есть хорошо, ибо нагрузка повышенная на все трубы-прокладки-фитинги и шмитинги.....)))) Да и расход повышенный воды то(в Испании, говорят, вода-платная))))). Поэтому, в случае высокого давления воды на входе в квартиру, я бы поставил понижающий клапан именно на входе,сразу после главного крана....))))
Все вышеописанное, в общем то является вещами очевидными.....))) для нас, водопроводчиков...))))